欢迎来到沈阳大成玻璃钢有限公司官网!

沈阳大成玻璃钢有限公司

质量为先,稳中求进

专注于不锈钢冷却塔厂家

服务热线 13840352820

联系我们

沈阳大成玻璃钢有限公司

联系人:冯经理

电话:13840352820

手机:13840352820

闭式冷却塔日常维护,管好盘管减少大修

发布人:admin   发表时间:2026-08-25

闭式冷却塔采购成本高,换热盘管是最贵的部件,一旦腐蚀穿孔,更换费用很高,日常做好维护,设备寿命可以拉长很多。

喷淋水直接接触空气,很容易结垢、滋生藻类,持续腐蚀盘管外壁。定期排污,按需投加阻垢、灭藻药剂,管控喷淋水水质,减少水垢附着盘管表面。

定期检查喷淋过滤器和喷头,保证布水均匀。盘管不能长期出现干区,干湿交替最容易产生点蚀,把盘管慢慢腐蚀坏。

平时巡检多看喷淋水槽,水面出现油迹、介质痕迹,就是盘管渗漏的苗头,早发现早处理。风机、喷淋泵按时保养,轴承加注润滑脂,紧固螺栓,减少震动对盘管的损伤。

冬天停机,内外循环管路、盘管内部积水必须全部放空。存水结冰直接冻裂盘管,这种事故工厂现场特别常见。