搜索关键词:
沈阳大成玻璃钢有限公司
联系人:冯经理
电话:13840352820
手机:13840352820
冬季气温较低,不锈钢冷却塔若不采取有效的防冻措施,易出现换热管冻裂、管道堵塞等问题,影响制冷系统正常运行,需结合设备运行状态与环境温度制定科学的防冻策略。首先是保温防护,对不锈钢冷却塔的进出水管路、阀门、仪表等关键部位进行保温处理,采用岩棉或聚氨酯保温材料,保温层厚度不小于50mm,外层包裹防水布,防止雨雪侵蚀导致保温效果下降。对于暴露在外的不锈钢部件,无需额外涂刷防冻涂料,其本身耐低温性能优异。
运行参数调整是冬季防冻的核心手段,对于连续运行的不锈钢冷却塔,需适当提高循环水进水温度,降低冷却水量,避免循环水在换热管内长时间停留导致结冰;同时调整风机运行状态,可采用间歇运行方式,减少冷空气与换热管的热交换。对于不需要连续运行的设备,停机后需及时排空换热管与管道内的循环水,采用压缩空气吹扫的方式,确保管道内无残留积水,避免积水结冰膨胀导致换热管与管道冻裂。添加防冻剂也是有效的防冻措施,可在循环水中添加乙二醇或丙二醇类防冻剂,根据当地最低气温确定防冻剂浓度。
例如,当地最低气温为-25℃时,乙二醇浓度需控制在45%左右,确保循环水冰点低于最低气温5-10℃;同时定期检测防冻剂浓度,及时补充或更换循环水,避免防冻效果下降。此外,冬季运行时需加强巡检,每日检查保温层是否完好,若出现破损需及时修复;监测循环水温度与压力,若出现异常需及时调整运行参数;雪后及时清理塔体顶部和周围的积雪,避免积雪压垮塔体或堵塞进风口。通过以上措施,可确保不锈钢冷却塔冬季安全稳定运行。